Original Message:
Sent: Jun 22, 2023 01:47 AM
From: kshimono
Subject: Aruba 6300M温度センサーについて
閾値については残念ながら変更できず、公開している情報としてはございませんでした。
ただ、温度が閾値を超えた場合は、criticalなどと表示されるかと思いますので、
faultの場合はセンサー自体に異常があるかもしれません。
https://www.arubanetworks.com/techdocs/AOS-CX/10.12/HTML/fundamentals_6300-6400/Content/SysHW_cmds/sho-env-tem-10.htm
私のLab環境では6300Fで36.12 Cですがnormalと表示されています。
FANの音が大きくなる点との関連性は不明ですが、sensorがfaultになっている点は、一度サポートにもご相談頂けますでしょうか。
------------------------------
Keita Shimono,
Aruba Japan SE Manager & Airheads Leader
Original Message:
Sent: Jun 21, 2023 10:17 AM
From: HM1973
Subject: Aruba 6300M温度センサーについて
お世話になっております。
事務スペース内のラックに設置されたAruba6300MのFANの音が時々大きくなるという申告を受け、調査をしたところ、温度センサーのステータスがFaultとなっておりました。
#show environment temperature detail
・・・(割愛)
Mbr/Slot-Sensor : 1/1-Inlet-Air
Module Type : management-module
Module Description : JL664A 6300M 24G 4SFP56 Swch
Status : fault
Current temperature : 34.50 C
Minimum temperature : 21.75 C
Maximum temperature : 36.75 C
・・・(割愛)
しかし、
■ Syslogや、SNMPトラップ、LED表示で特に異常が通知されていないこと
■ ラック内の温度がさほど高くは感じないこと (温度計で測定した具体的値はございませんが。。。)
■ show environment temperature コマンドで見ると、複数ある温度センサーの中で、1/1-Inlet-AirだけがFaultとなっていること
SH05510010# show environment temperature
Temperature information
------------------------------------------------------------------------------
Current
Mbr/Slot-Sensor Module Type temperature Status
------------------------------------------------------------------------------
1/1-PHY-01-08 line-card-module 59.00 C normal
1/1-PHY-09-16 line-card-module 57.00 C normal
1/1-PHY-17-24 line-card-module 58.00 C normal
1/1-Switch-ASIC-Internal line-card-module 69.38 C normal
1/1-CPU management-module 61.31 C normal
1/1-CPU-Zone-0 management-module 59.00 C normal
1/1-CPU-Zone-1 management-module 58.00 C normal
1/1-CPU-Zone-2 management-module 58.00 C normal
1/1-CPU-Zone-3 management-module 60.00 C normal
1/1-CPU-Zone-4 management-module 59.00 C normal
1/1-DDR management-module 53.44 C normal
1/1-Inlet-Air management-module 34.50 C fault
1/1-Mainboard-IBC management-module 50.44 C normal
1/1-Switch-ASIC-Remote management-module 69.81 C normal
から、Inlet Airを測定する温度センサーが狂っている可能性やバグの可能性も考えております。
ここでご質問ですが、
[1] 上記のようなケースで、実際該当する温度センサーのが狂っていたことや、ファームアップで解消したというようなことをご経験された方は
いらっしゃいますでしょうか。
[2] 対応方法として、ラック内を冷却するということが考えられますが、
■ 居室内なので、扉を開放したり、側板を外したりすることが難しい
■ ラック内に小型扇風機等を設置するほどのスペースがない
といった中で、可能な方法について、心当たりがあれば、ご教示いただきたいのですが、お願いいたします。
[3] show environment temperatureで表示される各場所の温度しきい値 ( 仕様値と調整可能な場合はデフォルト値 ) についてご教示いただきたいのですが、お願い
いたします。
また、調整可能な場合、そのコマンドについてもご教示いただけると幸いです。
以上、お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。