Original Message:
Sent: Apr 10, 2025 11:59 PM
From: yokoyken
Subject: Instant On Switch について
ご質問いただきありがとうございます。
まず、ご認識通りローカル管理のION SWをクラウド管理に変更する場合は設定の初期化が必要になります。
ご要望を満たす方法は2通りあるかと存じます。
- クラウド管理でサイトのセットアップ時に設定
- ION SWをFactory Reset後、ローカルGUIでクラウド管理を選択する際に設定
以下のInstant On Communityの投稿が参考になると思います。
https://community.instant-on.hpe.com/discussion/management-cloud-portal
いずれかの方法を一度お試しいただけますでしょうか。
Original Message:
Sent: Apr 10, 2025 12:04 AM
From: west.nakamura.zv@gmail.com
Subject: Instant On Switch について
各ポートへ VLAN の設定が抜けていたようで、設定を入れたところ、タグ付きVAN 10 からアクセスすることができました。
そしてこれをクラウドの InstantOn の管理にしたいのですが、切り替えるには設定の初期化が必要なようです。
上位の SW の都合上、タグ付き VLAN インターフェースからクラウドの InstantOn へ接続したいのですがどうしたらよいでしょうか?
Original Message:
Sent: Apr 09, 2025 05:32 AM
From: west.nakamura.zv@gmail.com
Subject: Instant On Switch について
HPE Networking Instant On 1830 24G (Software 3.2.0.0) の設定をしています。
taged VLAN 10 を管理用の VLAN として使おうとしているのですが、
- untag VLAN10 のポートを接続し、DHCP でアドレスを取得
- WebUI で VLAN10 を作成し管理 VLANを 10 に変更 (画面の応答がなくなる)
- taged VLAN10 が流れてくるポートへ差し替え
としたのですが、VLAN 10 で PC から接続しても接続できません。
InstantOn で管理予定ですので、ローカルからでも、クラウドからでも設定ができればかまいません。
InstantOn Switch の管理ポートを taged VLAN (固定IP にする予定) にする方法はありますでしょうか?